已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
32楼
版主写的很对,受益了~
回复
33楼
负荷计算的公式!!I=P/(1.732U*cos) P=27X2.2 U=0.38 cos确实差别很大
我们公司用的灯才0.6左右,造成电流偏大。
回复
34楼
按额定电流的1.5-2倍选择150A-200A
回复
35楼
每条2.2kW,27条,每相分9条,2.2*9=19.8kW,功率因数0.8(可能更低),需要系数室外照明K=1,办公区K=0.8,生活区0.6-0.8。按室外算S=(19.8*1)/0.8=24.75kVA。S30=SMAX*3=24.75*3=74.25kVA,SMAX是最大的单相,这里27正好平均分,所以每相都一样。I=S30/(根号3*0.38)=112.8A。断路器还需躲过线路尖峰电流,一般照明选1.5-2倍,选200A的。
回复
36楼
"路器还需躲过线路尖峰电流,一般照明选1.5-2倍,选200A的。"是什么意思
回复
37楼
不错不错,就是这样!
回复
38楼
支持!
回复
39楼
学习了 支持哈
回复
40楼
学习了 支持哈
回复
41楼
同时系数等都是教科书的说法,实际上就简单算最好,单相一个千瓦5个电流,好像是大了点儿,可考虑到日后扩容,开关质量,使用寿命等因素,让同时系数见鬼去吧。