静压预应力管桩基础,桩基础的检测结果显示,存在部分四类桩,设计院的意见是补桩,现场已经不存在补桩条件,请问四类桩除了补桩,还有没有其他的处理方法?!!!
静压预应力管桩基础,桩基础的检测结果显示,存在部分四类桩,设计院的意见是补桩,现场已经不存在补桩条件,请问四类桩除了补桩,还有没有其他的处理方法?!!!
2楼
自己先占个沙发,能不能进行接桩,在断裂位置截断,按图集要求进行接桩。
回复
3楼
楼主没说明是抗压桩还是抗拔桩、断桩的部位。如果是抗压桩且断裂的部位不深的话,可以考虑灌芯处理,管桩内冲洗至断裂部位以下3~4m,放钢筋笼,再用C35以上微膨胀混凝土浇筑(保证混凝土深入断裂部位以下2~3m),混凝土浇筑位置、钢筋规格、混凝土等级请教一下设计院。养护期后做单桩承载力试验。如果达到,就OK。
抗拔桩就有点讨厌了,可能就要补桩了。
个人意见,希望有所帮助。
回复
4楼
板凳意见完全正确!是个内行!
回复
5楼
补桩首选考虑锚杆静压桩,处理方便!钻孔桩是其次选择,有小桩机的。
回复
6楼
楼上各位高见啊!
回复
7楼
学习了
回复
8楼
回复
9楼
今天我们桩检,检出个四类桩,真是头一次听说...之前三类的就已经有冲掉了的,现在看到楼上的回答感觉受教良多。
回复
10楼
如果是冲孔桩,抗压,位于淤泥地层中(桩端入岩 ),又该如何处理?
回复
11楼
学习了:)呵呵
回复