地基基础施工图设计及审查要点
wuguan888
wuguan888 Lv.7
2006年05月06日 10:59:57
来自于地基基础
只看楼主

一. 基础埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;

一. 基础埋置深度
1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:
2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;
3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;
4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;
6. 基槽开挖后,应进行验槽。

二. 基础类型选择
1. 独立基础:
(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;
(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;
(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。
2. 条形基础(钢筋混凝土)
(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
(2) (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm;
(3) 柱下条形基础梁:
(a) 基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
(b) 梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。;
(c) 梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
(d) 基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋。
免费打赏
glss0125
2006年05月24日 14:59:14
22楼
非常感激楼主总结这么好的文章,对我们有很大的帮助,省了我的时间.
回复
miaokun2005
2006年05月24日 15:43:26
23楼
好东西,支持一下!
回复
wensfabc
2006年05月24日 17:38:31
24楼
非常感谢楼主,我看过了,是好东西
回复
baochangquag
2006年05月24日 19:08:13
25楼
非常感谢楼主提供了这么好的基础设计资料,楼主真是好心的人!
回复
vivi_198312
2006年05月24日 19:18:40
26楼
谢谢啊
回复
tlsmhz
2006年05月24日 20:23:35
27楼
多看几次,有益
回复
hd33
2006年05月24日 21:44:38
28楼
支持
回复
ncdlgz
2006年05月24日 22:20:08
29楼
在轻钢厂房基础设计中,一般都是采用独立基础,基础底面大小及埋置深度是关键,大多会受控于抗震规范第4.2.4条之规定----其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%,
鄙人认为此条应该不仅适用于地震区,也应该适用于非地震区,要不能,如何界定这个值呢,如果过大的话,比如偏心距大于b/2时,则整个基础都已脱离地基土,那要控制的话,多少合适呢,所以鄙人认为在非地震区,沿用此条是适合的.
以上纯属个人观点,敬请各位不吝指教.
回复
xuzhi666666
2006年05月24日 22:27:02
30楼
很不错
回复
wang102cn
2006年05月24日 22:52:44
31楼
总结的不错,感觉像是在写自己的工作经历总结,这又让我回想起当初作结构时的往事了。
回复

相关推荐