一. 基础埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;

一. 基础埋置深度
1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:
2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;
3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;
4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;
6. 基槽开挖后,应进行验槽。

二. 基础类型选择
1. 独立基础:
(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;
(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;
(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。
2. 条形基础(钢筋混凝土)
(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
(2) (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm;
(3) 柱下条形基础梁:
(a) 基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
(b) 梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。;
(c) 梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
(d) 基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋。
免费打赏
lvweibo
2008年11月02日 22:35:05
72楼
得到网易能给我带来这么多便利。
特别是土木在线,太棒了,感谢,支持,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶
回复
jicg
2008年11月03日 11:24:08
73楼
非常有用,楼主总结的很好!
回复
2521816
2009年02月24日 13:18:56
74楼
好东西,支持一下!:victory: :time:
回复
a200108085
2009年03月23日 15:49:40
75楼
支持,谢谢!
顺便问个问题,如果高差不同的基础间净距不能满足要求,如何处理?
如果持力层是岩石的话是否可以不用这么严格?
回复
152lwj
2009年03月24日 11:08:30
76楼
看过了,赞一下!
回复
zhouchiwei001
2009年05月12日 07:32:26
77楼
打包地基基础施工图设计及审查要点
回复
laiyx
2009年05月13日 21:09:23
78楼
好东西,谢谢楼主共享!
回复
tomochan
2009年05月14日 14:37:52
79楼
很好的文章,支持楼主!
回复
ningyokuran
2009年05月17日 22:48:27
80楼
绝对的好帖,细细看
回复
zhangjlj1969
2009年05月18日 10:31:10
81楼
真谢谢了
有工作指导方针
等于有了师傅一样
回复