0.4kv电容器柜 切除电容器分支保护断路器时跳闸16Kvar电容器40A空气开关请各位大哥多给宝贵意见 谢谢!
0.4kv电容器柜 切除电容器分支保护断路器时跳闸
16Kvar电容器40A空气开关
请各位大哥多给宝贵意见 谢谢!
2楼
tu
回复
3楼
切除电容器时断路器跳闸?什么意思?
回复
4楼
电容补偿柜 是有自动投 切功能的
当自动控制器将电容器切除的时候
断路器跳闸了 不知是为什么!
回复
5楼
会不会是断路器的质量问题?我想不出有什么原因能使断路器跳闸。要么是接触器的毛病,用万用表量一下接触器在分断过程中有没有瞬间短路的现象?
回复
6楼
规范GB50227-95,4.2.2 (3)。
明确规定:电容器的保护采用熔断器。
总是有人要违反规范!还自作聪明呢!
电容器的保护采用断路器,纯属胡闹!
回复
7楼
有可能接触器有问题限流电阻烧坏
回复
8楼
电容器的保护采用断路器是不对,不过说在切断时跳闸,断路器能跳(假如不误动),熔断器同样可能会烧,所以还德找原因,
照5,7楼办法试试,比喻是否为电容接触器或存在瞬间短路
回复
9楼
实际中很多都用微断!
回复
10楼
你同意违反规范的做法?再说,遮断能力和电容器的电流变化曲线,适合采用微断吗?
回复
11楼
支持北极光的观点!强烈的支持!
回复