【求助】关于内走道排烟的问题请教版主大哥和诸位大侠!
cqflyixin
cqflyixin Lv.2
2011年05月25日 19:09:22
来自于通风排烟
只看楼主

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?求高手赐教。请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。
故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。
但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?
求高手赐教。
请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

1.png


2.png

免费打赏
wangzaifng
2011年05月26日 16:49:46
12楼
常闭排烟口一般280度熔断关闭 故不用在考虑排烟阀
回复
xinjiewangwang
2011年05月26日 17:17:54
13楼
根据《建规》第9.4.6条中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30M,排烟支管上应设置当烟气超过280度时能自行关闭的排烟防火阀。可见
回复
ferver_777
2011年05月26日 17:54:23
14楼
只需安装板式排烟口,
无需安装阀门,
不然功能重复,
侧墙安装排烟口是可以的,不要太低影响烟气的排出就没问题
回复
longlixin123
2011年05月26日 20:55:34
15楼
学习中学习中
回复
kk82521169
2011年05月26日 21:53:54
16楼
这都最基本的问题

你当初在学校怎么学的
回复
zhangluochen
2011年05月26日 22:17:31
17楼
不需要加防火阀。
回复
wtf_pan
2011年05月26日 23:06:17
18楼
这个。。。我本来也不懂 看了楼上诸位大侠的意见 总结下 (顺便也为了凑20字)
1 板式排烟口本身具有280度熔断的功能 因此不必装防火阀
2 楼主的设计方案防火阀装在墙里了 无法安装
回复
toplhc
2011年05月26日 23:52:13
19楼
这种情况设多叶排烟口,顶贴顶棚
回复
仙鹤
2011年05月27日 08:41:46
20楼
同意区管的意见,各位同仁有谁知道板式排烟口带280度关闭功能的推荐一下。我到目前为止还没找到
回复
0空间0
2011年05月27日 09:05:49
21楼
国标图集07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》中的板式排烟口也没有280℃关闭功能,只有多叶的才有。
回复