【求助】关于内走道排烟的问题请教版主大哥和诸位大侠!
cqflyixin
cqflyixin Lv.2
2011年05月25日 19:09:22
来自于通风排烟
只看楼主

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?求高手赐教。请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。
故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。
但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?
求高手赐教。
请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

1.png


2.png

免费打赏
wangliumin666666
2011年05月27日 09:18:32
22楼
用板式排烟口即可
回复
wxp001201
2011年05月27日 10:41:53
23楼
我觉得还是用多叶排烟口好一点,多叶排烟口上直接就有控制装置,无需再设置。
回复
tangjnrong
2011年05月27日 11:33:39
24楼
安装远程排烟口或多叶排烟口都行,只要选带208度能自动关闭的就可以。
回复
wanglina3
2011年05月27日 11:44:37
25楼
红皮书上:板式排烟口基本功能:手动开启、远程开启、DC24V信号开启、手动复位。没有280°熔断关闭功能啊!!
回复
huhu123124
2011年05月27日 14:19:55
26楼
首先防火阀怎么装在墙里啊?
措施4.8.7防烟排烟管道在防火阀和排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应用不燃材料,以保证火灾时防火阀、排烟防火阀正常工作。你这样的怎么保证啊?
回复
qyl699
2011年05月27日 14:29:34
27楼
改为多叶排烟口,不用设280℃防火阀
回复
bsk123
2011年05月27日 16:18:49
28楼
认真学习了,以前遇到过相同的问题,采用的就是280度熔断的板式排烟口。
回复
huzhiqiang_de
2011年05月28日 10:30:31
29楼
可以让风管在竖井内伸长一段,便于280摄氏度防火阀的安装
回复
yaohan2004
2011年05月28日 20:35:40
30楼
墙侧面一般是装多叶排烟口啊,吊顶才用板式排烟口。 280度的排烟防火阀就不需要装了
回复
maxinguang
2011年05月28日 22:54:42
31楼
貌似都不正确吧?在竖井上临走道边设置个多叶排烟风口就可以了,风口上部靠吊顶。不需要重复设置排烟防火阀。另外,板式排烟口有些地方已经不让用了吧?顺便说一下,做了个家乐福超市的设计,家乐福的消防设计要求禁止采用板式排烟口。