本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?求高手赐教。请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了
本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。
故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。
但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?
求高手赐教。
请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了
32楼
图1做法正确,采用百叶排烟口即可,排烟口里自带防火阀,平时关闭,遇火灾时消防控制打开,当烟温度到达280度时,阀体关闭,风机停转。
回复
33楼
图1的安装方式OK,图2不成立。
安装多叶排烟风口即可。立式安装,厚度约275mm
技术指标:
DC24V电信号开启阀门(平时常闭)
同时具备手动按钮/拉环开启阀门功能
可输出阀门开启信号
280度自动关闭
手动复位,安装位置同意大家意见,贴顶棚(尽量高一些,便于烟气排出)
回复
34楼
我认为多叶排烟口比较合理,板式的多用于吊顶上,板式的如果在走廊墙壁上,开启时是否会影响行人安全,
回复
35楼
还是用多叶排烟口好一点,多叶排烟口上直接就有控制装置,无需再设置。
回复
36楼
说得很好,值得学习,我对排烟方面不明白
回复
37楼
到现在为止,我还没碰到过板式排烟风口,我们设计一般采用多页风口,电动开启,自带熔断功能,好像是这样的
回复
38楼
支持赞同33#的说法
我在实际中都是这么做的,多叶排烟口就可以了。
回复
39楼
直接上板式排烟口,完毕。
回复
40楼
我觉得满足功能就好 多层建筑 平时常闭 火灾时开启 超过280度自闭就行了
回复
41楼
同意一桶浆糊的观点,对于各种风口阀门的原理建议楼主看看这方面的样本。
回复