【求助】关于内走道排烟的问题请教版主大哥和诸位大侠!
cqflyixin
cqflyixin Lv.2
2011年05月25日 19:09:22
来自于通风排烟
只看楼主

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?求高手赐教。请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

本工程内走道超过了20M,且不满足自然排烟。
故加机械排烟,但是,走道不是特别长,于是决定在风井处直接开孔作排烟风口。
但是在画图的时候了点疑问,风口是采用的板式排烟口, 有自控功能。这样一来 还用加防火阀么?
求高手赐教。
请帮忙看看1图合理还是2图合理呢? 谢谢大家了

1.png


2.png

免费打赏
today1437
2011年06月01日 09:11:03
42楼
学习了
回复
8994555
2011年06月01日 15:12:40
43楼
图1的成立,图2不成立。
安装多叶排烟风口,280度自动关闭.板式排烟口需要加装280度排烟阀才可行,图2在于安装位置设计的不合理.
回复
dkala08
2011年06月01日 17:22:56
44楼
直接选电动排烟口就行了
回复
dboy611
2011年06月01日 21:36:25
45楼
排烟口可以带280熔断片,那样就不用再装防火阀了
回复
jlrlq8888
2013年11月14日 11:52:00
46楼
longlixin123 发表于 2011-5-26 20:55 学习中学习中常闭排烟口一般280度熔断关闭 故不用在考虑排烟阀.否则重复。