一个小区一栋酒店,一栋办公楼,一栋公寓,自来水公司要求设三个生活水池,每个水池前设水表,各位同门有碰到这样的情况吗?设一个水池,变频泵出来分三块水表分别接三栋楼有什么问题吗?

一个小区一栋酒店,一栋办公楼,一栋公寓,自来水公司要求设三个生活水池,每个水池前设水表,各位同门有碰到这样的情况吗?设一个水池,变频泵出来分三块水表分别接三栋楼有什么问题吗?
免费打赏
warterli2007
2011年05月26日 10:12:29
2楼
自来水放入水池后,就无法计量了,而后谁从水池取水、如何取水,自来水公司是无法管理的。
回复
yibasiba
2011年05月26日 12:39:04
3楼
同意楼上说法,自来水公司是用水管理者
回复
飞天
2011年05月26日 17:13:17
4楼
关键是不同类型楼,用水计费标准不同,所以要分开设置。
回复
若水
2011年05月26日 17:32:24
5楼
为什么要设三个水池呢
回复
jianhuan0702
2011年05月26日 18:49:54
6楼
每个用水单位从池子抽水都可以水表计量啊,然后用水单价不同不就得了!
回复
tjad_33mdf
2011年05月26日 22:46:58
7楼
这根本不能算一个小区,是三幢楼,三个独立单体
回复
jiafeiangel
2011年05月28日 11:22:21
8楼
自来水公司一般都有要求,水表要装在室外表井,不能装在室内。装在室内,你水箱间上锁了不方便自来水公司管理,抄表也不方便

[ 本帖最后由 jiafeiangel 于 2011-5-28 11:24 编辑 ]
回复
lzq0523
2011年05月29日 07:08:00
9楼
办公、酒店、居住水费标准不同,要分别计费
回复
smartgump
2011年05月29日 10:52:30
10楼
从设计角度,我认为,设一个水池更合理,容易管理。可以征询是否可以在一个水池进水处设总水表一块,在变频泵出水的三栋楼底部设埋地水表各一块,这样既满足不偷水,另外满足各栋楼水费计费不同的要求。
回复
chayang2008
2011年05月29日 22:02:54
11楼

会不会有这样的问题。先进水池,再设水表。虽然可以分表计量各个单体,但表前属于自来水管理,水表设在水池后,自来水就多了一份责任。并且容易造成偷水的可能。

另一个,如果在水池前再设一套总表,那总表与三个分表的计量总会有差异,这个差额部分由哪个单位来承担?这个容易造成扯皮说不清。

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-5-29 22:05 编辑 ]
回复