现在做毕业设计,四层的建筑,二三层为餐厅,二楼空调面积1700平米,新风量两万五,一定要机械排风吗,还是自然排风就行了,,请各位指教!!
现在做毕业设计,四层的建筑,二三层为餐厅,二楼空调面积1700平米,新风量两万五,一定要机械排风吗,还是自然排风就行了,,请各位指教!!
2楼
一般餐厅的新风可以考虑作为厨房的补风考虑,这样就不用单独设置排风系统。
回复
3楼
看要求了 再看现场厨房间做的怎么样 再看有没有外窗之类的 如果就餐的地方有少量油烟味 最好还是排一排
如果要求不高 排不排都行 肯定有出的地方
回复
4楼
大家还是没有解决此问题,努力啊
回复
5楼
一定要做机械排风。排风量约为新风量的90%以上,但不宜大于新风量,以防止由厨房被动补风。依靠外窗外门渗透排风则有可能因餐厅气味造成环境影响。
通常不宜使用餐厅排风作为厨房新风补风,因部分地方卫生防疫部门认为餐厅排风无法达到室外新风品质要求,易对厨房造成污染。
回复
6楼
一定的 ,餐厅空气不好,人员又多,靠自然是不合理的,必须排风
回复