相序保护器进线前面要加保护吗
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年05月26日 09:08:43
只看楼主

前端时间画了个设备电气图纸,审图时设计院要求在相序保护器进线前面加保护,我说前面加保护只能是空开或熔断器,如果某相一断那保护器就要显示故障,保护器厂家样本上也没这个保护。可设计院还是喋喋不休,请大家说说该怎么回复

前端时间画了个设备电气图纸,审图时设计院要求在相序保护器进线前面加保护,我说前面加保护只能是空开或熔断器,如果某相一断那保护器就要显示故障,保护器厂家样本上也没这个保护。可设计院还是喋喋不休,请大家说说该怎么回复
免费打赏
lingxuct
2011年05月26日 16:43:54
2楼
任何带电压的元件前面必须有短路保护!

你的“相序保护器”带电压吗?

我想肯定的,没有电压如何测相序!

所以,设计院是对的!!!
回复
qzy781109
2011年05月26日 17:12:52
3楼
区管,是加熔断器好还是空开好?个人认为熔断器要起保护作用肯定不能选大,如因工艺因素或长时间通电,导致某相熔芯爆了保护器肯定判断为故障。相比空开要可靠些,另外在短路跳闸情况下至少明显的分断点,一目了然。
回复
qzy781109
2011年05月26日 17:20:34
4楼
区管,还有个问题请一并帮忙:1台11KW的主电机和60瓦的小电机并联,由一只热继电器控制。设计院提出小电机也要单独加保护,我说这么小的热继不好找,设计院口头表示这条可以讨论,就怕到时不同意又麻烦了,先在这里谢谢区管。
回复

相关推荐

APP内打开