断路器和电表该如何的选用?
cmsyqy
cmsyqy Lv.2
2006年05月06日 16:24:49
来自于断路器
只看楼主

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!
免费打赏
cmsyqy
2006年05月08日 18:22:48
12楼
现在快到夏天了负荷要大很多100A的断路器老跳,我换180A的断路器电表要多少的,请给我具体点的说明吧。
回复
yzj_xj
2006年05月08日 19:13:55
13楼
更换200/5电流互感器
回复
zx0225555
2006年05月08日 19:59:37
14楼
不装互感器不行,那得多大的电流,有这样的表吗,关注!!!!!!!!!!!!!
回复
chenghuangjulv
2006年05月08日 20:21:14
15楼
看的有点糊涂!
怎么会出现楼主说的情况呀???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
1、“现在是原来没有装互感器”、“快到夏天了负荷要大很多100A的断路器老跳”
是你原来设计的缺陷吗?还是你又增加了负荷?还超出了预留负荷?!
2、不知道你的负荷是多少,既然你确定用180A的断路器,同意大家的看法用3*200/5A的互感器;
3、用互感器的电表和不用互感器的电表是不一样的,买3*1.5(6)A表。

另外,有点疑问:有180A的断路器吗?那生产的?
我知道有160A,200A的,不曾见180A的.........
回复
yingqing6
2006年05月08日 22:28:52
16楼

可以吗?经常看到有这样匹配的。
3*5(20A)电度表是直通表,和接互感器的电表不一样,如果硬要用,表自然是不会烧坏,其结果是计量不准确,也就失去了装表的意义。
如果与互感器匹配,建议电表选用同楼上。
回复
btb800
2006年05月09日 09:29:53
17楼
按你的負荷﹐如果你的負荷變大了﹐你的電表也要換﹐如果你的電表可以接互感器﹐就不用換電表了﹐否則也要換電表
3*5(20)的電表他的工作電流是5到20安倍﹐超過這個數﹐就不行了。
回复
mmhwe
2006年05月09日 10:06:01
18楼

好多厂家都有180A的
回复
ccc678
2006年05月09日 10:24:18
19楼
如果电流不大于100A可装一个30(100A)的点表.如果电流大于100A就如5楼所说,另外须电表更换成1.5(6)A.
回复
dcj_ok
2006年05月09日 11:02:56
20楼


若负荷真是加大了才更换的断路器,应该加电流互感器,建议电表换为3*1.5(6)A互感器接入式的,若从经济方面考虑,电表也可以不换,但接线时要注意:
1、一只电流互感器接电表的一组电流线圈,三只电流互感器应无任何线相连,尤其是S2端都不可接地,否则会短路。
2、电压线圈或电压信号接电流输入端,零线接零线输入端子。
3、对计量精度无影响。
回复
yingqing6
2006年05月09日 11:42:44
21楼

互感器二次侧电流在正常使用时电流最大不会超过5A,若用5(20)A的电表,将将达到电表的下限。对于2级表来说,电表的起动电流为5%的Ib,若此时功率因数为1,误差为正负2.5%。0.5%Ib电表应能够连续转动。也就是说,对于5(20)A的电表,电流必须达到0.25A,计量才能保证应有的精度。而对于1.5(6)A的电表来说,电流大于0.075A时,就可以保证应有的精度。若换算到200/5的互感器的一次侧,电流分别为10A和3A。事实上对于很多时候负荷的同时系数都达不到1,尤其是对于住宅等,大部分时间电流都很小,也就是说当一次电流为3A~10A之间时,显然1.5(6)A的电表是更准确的。
相应对于以上两种电表的启动电流也是不一样的,分别为0.025A和0.0075A,换算到200/5的一次侧,电流为1A和0.3A,最直接的比较就是100W的灯泡,前者表不动,而后者电表能够连续转动。
所以,楼上怎么能说对计量精度无影响呢?