断路器和电表该如何的选用?
cmsyqy
cmsyqy Lv.2
2006年05月06日 16:24:49
来自于断路器
只看楼主

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!

我现在遇到一个问题就是;我的电表是3*5(20A)的原来的断路器是100A的,现在我加大断路器变成180A的,那电表会因为电流加大而烧毁吗?谁可以现在解答我一下啊!谢谢啦!
免费打赏
cmsyqy
2006年05月09日 12:31:55
22楼
看的有点糊涂!
怎么会出现楼主说的情况呀???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
1、“现在是原来没有装互感器”、“快到夏天了负荷要大很多100A的断路器老跳”
是你原来设计的缺陷吗?还是你又增加了负荷?还超出了预留负荷?!
原来的设计有问题,那时候没有考虑用那么多的电器,还是老的线路,现在这个社会电器拼命增加而线路还是老线路,断路器100A的就不行了,现在我打算换180A的了,电表就也要换了啊,看来我要叫电业局的过来换了,因为我没办法换。
回复
chenghuangjulv
2006年05月09日 18:23:51
23楼
好多厂家都有180A的

是我孤陋寡闻了,是ABB,还是施耐德的产品?
回复
mmhwe
2006年05月10日 17:32:12
24楼

具体什么牌子我就不说了,省得有做广告之嫌,不过不要一提断路器就ABB、施耐德的
回复
yj_0124-515
2006年05月11日 09:45:19
25楼
我晕就这个问题还说这么多,他是加大了断路器的容量.他这么做肯定是要加负荷的,如果加负荷就要考虑原来的互感器是不是小,如果小就换大的,换大的互感器的话,电能表肯定是要换的,如果互感器不换的话,那电能表就没有必要换啊.再说断路器的大小和电表有关吗?和电表有关的是互感器才对啊!小人的一点见意,忘指点!!!
回复
maoping666
2007年10月20日 22:15:50
26楼
电度表的选择是根据用电负荷来选择的,与断路器关系不大,
改为200/5互感器,三相电表1。5(6)A,原来的表用不上了
回复
ncwu0154
2007年10月21日 10:38:50
27楼
2个200/5的电流互感器就可以了吧。呵呵
回复
yuhuoqing
2007年10月21日 11:22:00
28楼
楼上的,低压应该用三个,按三相四线的接法,用1.5(6)A的电表,200/5A的电流互感器,电表X40倍就是真实的电度数。
回复
jun452026
2009年06月13日 12:01:46
29楼
TCL的TIM2M-225/180/3300
回复
hpc911
2009年06月17日 13:02:25
30楼
加3个200/5电流互感器,原来的3*5(20A)电度表可以接上去。不过电表的字不再是1:1了,要X系数了。
回复
liangfengco
2009年06月24日 11:39:31
31楼
说了这么多,我觉得楼上有几位同仁说得非常对,不过这个问题能引起怎么大的反响超出我的意料
回复

相关推荐

APP内打开