看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等 看图要点: 1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸; 2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。 3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
看图要点:
1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。
3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
同样的问题对梁,搭接处也必须要加密
而且间距不是100,而是5d
纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关
4、若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。
5、检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。
检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
6、检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注
7、检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座
这是很普遍的设计通病
楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病
因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上
在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生
8、结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等
9、非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋
这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件
10、初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸
动手画画,看图识图,用图来配合思考
11、检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。
这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开
连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有
框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来
12、看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议
着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋
柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛
必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配
奇奇搭配,施工无法实施
奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更
13、注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。
埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。
植筋——是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建植筋。