PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
2楼
有计算文件
最直观的查询就是通过施工图那个功能
里面有个附加吊筋的选项 通过这个你可以查询集中力设计值
回复
3楼
有些东西你就是隔着一层纸,但是还是很迷茫 我只能和你说一下大体步骤 首先到satwe看梁设计内力包络图,选择看剪力。看你需要计算位置的梁剪力,注意要两侧的剪力相加才是总剪力 知道了剪力然后看混规134页就可以了
回复
4楼
主、次梁搭接部位只有在集中力作用下箍筋抗剪切不满足时,需要按砼规“斜截面”承载力计算公式进行附加吊筋计算,主要是确保梁在集中力作用下局部抗剪切安全。PKPM软件有吊筋计算选项,在图形整理时让软件自动计算即可,计算需要或不需要配置吊筋的部位软件会根据计算结果自行判定。
回复
5楼
对于梁下部和梁截面范围内的集中荷载,常采用两种方法,1、设箍筋;2、设吊筋,当集中荷载为F时,Asv=F/fyv.sina 详见砼规范9.2.11条。
回复
6楼
请问是主梁的剪力之和,还是次梁的剪力之和
回复
7楼
定性分析下就知道是次梁吧
回复
8楼
正在计算吊筋~学习了~
回复
9楼
附加吊筋的计算依据,就是根据剪力最大值来确定的。在选取时,首先要剪掉混凝土自身的抗剪允许承载力值,再减掉箍筋的抗剪允许承载力值,剩下的就应该由附加吊筋来承担得了。
回复
10楼
看混凝土结构设计规范就知道了
回复
11楼
学习了...感谢,但是还有些许不懂
回复