附加吊筋是怎么计算的
sdqdjll529
sdqdjll529 Lv.3
2011年05月26日 10:55:39
只看楼主

PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊

PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
免费打赏
shiquanren
2014年05月04日 13:40:20
22楼
二注经常靠这个的额
回复
dizhiyuan90
2014年05月04日 13:49:02
23楼
royyifeng 发表于 2011-5-26 11:24 有些东西你就是隔着一层纸,但是还是很迷茫 我只能和你说一下大体步骤 首先到satwe看梁设计内力包络图, …砼规120页吧?
回复
jjw5201314
2014年06月05日 15:57:09
24楼
但是在PKPM中没有体现,我增加与不增加”附加吊筋“有什么计算结果的区别?
回复
拖鞋十号
2014年06月05日 17:49:57
25楼
附加箍筋抗剪不满足时就会有附加吊筋 看剪力包络图两端次梁的总剪力 最后根据混规算
回复
qq_1397646770734
2014年06月06日 09:10:04
26楼
箍筋不够加吊筋
回复
crespo
2014年06月18日 16:09:55
27楼
框支剪力墙的转换层,PKPM施工图一定不会生成吊筋的,不知道为什么。
回复
hjq1128
2015年01月09日 15:42:35
28楼
学习了!长知识!
回复
攻城师20763
2015年01月14日 15:36:29
29楼
h1061987761 发表于 2014-4-26 08:19 好东西谢谢谢谢解惑啊:)
回复
攻城师109310
2015年03月03日 10:51:00
30楼
学习了,虽有不懂,慢慢学习
回复
攻城师109310
2015年03月03日 11:05:42
31楼
次梁集中力方向相反,总的集中力是相互抵消还是数值叠加啊?