PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
22楼
二注经常靠这个的额
回复
23楼
royyifeng 发表于 2011-5-26 11:24 有些东西你就是隔着一层纸,但是还是很迷茫 我只能和你说一下大体步骤 首先到satwe看梁设计内力包络图, …砼规120页吧?
回复
24楼
但是在PKPM中没有体现,我增加与不增加”附加吊筋“有什么计算结果的区别?
回复
25楼
附加箍筋抗剪不满足时就会有附加吊筋 看剪力包络图两端次梁的总剪力 最后根据混规算
回复
26楼
箍筋不够加吊筋
回复
27楼
框支剪力墙的转换层,PKPM施工图一定不会生成吊筋的,不知道为什么。
回复
28楼
学习了!长知识!
回复
29楼
h1061987761 发表于 2014-4-26 08:19 好东西谢谢谢谢解惑啊:)
回复
30楼
学习了,虽有不懂,慢慢学习
回复
31楼
次梁集中力方向相反,总的集中力是相互抵消还是数值叠加啊?
回复