PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
32楼
方向相反应该是互相抵消吧,我也不是很懂
想问一下,我怎么能从PKPM的梁柱的配筋结果看出来,这里需要或者不需要我增加吊筋呢?
回复
34楼
还是说,由于设计师考虑到这里荷载较大,是主次梁的关系,所以人为的增加吊筋?
回复
35楼
看梁的剪力图,在主梁与次梁相交的部位如果附加箍筋无法满足剪力的话,就要加吊筋了
回复
36楼
mindfucking 发表于 2015-4-21 16:06 看梁的剪力图,在主梁与次梁相交的部位如果附加箍筋无法满足剪力的话,就要加吊筋了这个东西很好啊,非常感谢!谢谢分享。
回复
37楼
mindfucking 发表于 2015-4-21 16:06 看梁的剪力图,在主梁与次梁相交的部位如果附加箍筋无法满足剪力的话,就要加吊筋了每设计一道梁还要依次查看它的剪力吗?我后来是这么想的,就是导出梁施工图,它上面有附加吊筋的,我可以相应的查看那个位置的次梁传给主梁的剪力,减去附加箍筋的抗剪承载力值,就是你发上去的表中的值。剩下的算是吊筋的,就能计算出几根吊筋,直径是多少的。
回复
38楼
当然,剪力是两边次梁相加的剪力。
回复
39楼
jjw5201314 发表于 2015-4-22 09:36 每设计一道梁还要依次查看它的剪力吗?我后来是这么想的,就是导出梁施工图,它上面有附加吊筋的,我可 …梁施工图里的次梁集中力与剪力包络图里的值不一样
回复
40楼
mindfucking 发表于 2015-4-22 09:45 梁施工图里的次梁集中力与剪力包络图里的值不一样那应该怎么算?敬请赐教!@mindfucking
回复
41楼
royyifeng 发表于 2011-5-26 11:24 有些东西你就是隔着一层纸,但是还是很迷茫 我只能和你说一下大体步骤 首先到satwe看梁设计内力包络图, …看那剪力后,需不需要减去梁自身的抗剪力,还是直接用公式A》F/fyvsina?
回复
42楼
jjw5201314 发表于 2015-4-22 11:13 那应该怎么算?敬请赐教!@mindfucking施工图程序计算次梁集中力时,考虑1.2恒+1.4活的组合,并非由剪力包络读取。这主要是考虑包络图中次梁两边的最大剪力值可能是由在不同的荷载组合产生的。我们这边是根据剪力包络图来配的
回复