PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
PKPM计算SATWE中的结果并没有附加吊筋的数值 只有用PKPM 的施工图功能时有的会有附加吊筋 我想请教大家吊筋是怎么计算出来的 很不明白啊
43楼
mindfucking 发表于 2015-4-22 12:58 施工图程序计算次梁集中力时,考虑1.2恒+1.4活的组合,并非由剪力包络读取。这主要是考虑包络图中次梁两边 …受教了!多谢!非常感谢!
回复
44楼
学习了!!!:victory:
回复
45楼
han.hanxiuchao 发表于 2011-11-27 07:39 请问是主梁的剪力之和,还是次梁的剪力之和:funk:肯定是次梁撒
回复
46楼
攻城师109310 发表于 2015-3-3 11:05 次梁集中力方向相反,总的集中力是相互抵消还是数值叠加啊?肯定是相加啊,详结构力学
回复
47楼
jjw5201314 发表于 2015-4-21 15:51 方向相反应该是互相抵消吧,我也不是很懂想问一下,我怎么能从PKPM的梁柱的配筋结果看出来,这里需要或者 …:funk:肯定是叠加啊
回复
48楼
学习了...谢谢
回复
49楼
icywindc 发表于 2015-6-10 17:47 肯定是叠加啊有点没理解,还是觉得是方向相反?应当想减,所看到的是杆端剪力,是方向相反的,转换成节点上的剪力的时候,由于作用在杆端的和作用在节点的是一对反作用力,所以,都倒到节点后,它俩依然是相反的啊?不是相减么?敬请赐教?我说的有点啰嗦,我说清楚了么?
回复
50楼
学习一下....
回复
51楼
附加箍筋的设置原则是让次梁产生的集中力全部由主次梁交叉处附加箍筋承担,而主梁的箍筋和混凝土自身抗剪能力只承担主梁上的均布荷载。所以计算时直接用次梁端部剪力计算附加箍肢数即可。
回复
52楼
SATWE中梁内力设计包络图中剪力
回复