做喷淋时遇到的难题?
jhpjjx
jhpjjx Lv.2
2006年05月06日 19:31:23
只看楼主

一个审判楼,其中最大的一个审判庭高9.5米,规范说大于8米的做雨淋系统,我是不是单独为这个审判庭做一套雨淋系统?主要是雨淋系统我没做过,要是做雨淋系统是不是单做一套喷淋泵供呀?

一个审判楼,其中最大的一个审判庭高9.5米,规范说大于8米的做雨淋系统,我是不是单独为这个审判庭做一套雨淋系统?主要是雨淋系统我没做过,要是做雨淋系统是不是单做一套喷淋泵供呀?
免费打赏
rrj0612@co163
2006年05月06日 21:50:15
2楼
审判庭高9.5米,除了吊顶还高于8米吗?如非设雨淋系统,也没必要单独设供水泵,共用喷淋泵,单独设雨淋报警阀组即可。
回复
little_strong
2006年05月07日 00:24:59
3楼
新的《喷规》对大空间(高度大于8米)作了局部修改,看看你的情况在不在里面