配电室消防处理
qq395456004
2011年05月26日 12:54:47
只看楼主

配电室采用什么种类的灭火器合适?

配电室采用什么种类的灭火器合适?
免费打赏
leeyanan
2011年05月27日 11:02:05
2楼
配电室属于E类火灾范围,
GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》中
4.2条 灭火器的选择
……
4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
回复
tjjtwzh
2011年05月27日 21:14:11
3楼
二氧化碳灭火器
回复
wuyq022
2011年05月27日 21:52:31
4楼
七氟丙烷或者热气溶胶都可以的
回复
懒人啥都不写
2011年05月28日 10:13:56
5楼
只要不是水剂的灭火器都可以,最好是气体灭火器(比如二氧化碳灭火器)
回复
tomybbclai
2011年05月28日 10:18:02
6楼

郁闷啊,我们这边的供电部门要求取消了电房内的气体灭火系统后才给我们验收配电,否则不供电。我们用的七氟丙烷。
回复
w-jwei
2011年05月28日 13:42:14
7楼

靠,还有这样的供电部门啊!
回复
miaoguicheng
2011年05月29日 13:55:39
8楼
问问他: 为什么呢!
回复
lugangsijia_9
2011年05月29日 16:37:25
9楼


简直是岂有此理,只听说没有配备灭火设施的不给验收配电,你这实在是不正常。
莫非人家推荐的灭火系统叫你们给PS了?
回复
丰铭宝宝
2011年05月29日 23:21:06
10楼
应该用二氧化碳灭火器,规范上有原话的!
回复
ljxj840309
2011年05月30日 13:09:38
11楼
只要是气体灭火器就行了