2楼
配电室属于E类火灾范围,
GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》中
4.2条 灭火器的选择
……
4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
回复
3楼
二氧化碳灭火器
回复
4楼
七氟丙烷或者热气溶胶都可以的
回复
5楼
只要不是水剂的灭火器都可以,最好是气体灭火器(比如二氧化碳灭火器)
回复
6楼
郁闷啊,我们这边的供电部门要求取消了电房内的气体灭火系统后才给我们验收配电,否则不供电。我们用的七氟丙烷。
回复
7楼
靠,还有这样的供电部门啊!
回复
8楼
问问他: 为什么呢!
回复
9楼
简直是岂有此理,只听说没有配备灭火设施的不给验收配电,你这实在是不正常。
莫非人家推荐的灭火系统叫你们给PS了?
回复
10楼
应该用二氧化碳灭火器,规范上有原话的!
回复
11楼
只要是气体灭火器就行了
回复