13楼
我就一直不理解,为什么气体灭火算水专业呢,与水一点都不搭边嘛,算暖通专业我觉得还靠点谱。
回复
14楼
配电房的灭火器配置不能配二氧化碳灭火器,只能配置干粉灭火器。
配电房属于带电的A类火灾,二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。
虽然二氧化碳灭火器是可以扑灭电气火灾(例如电线、电缆、电气元件等带电的A类表面火灾)的,但它扑灭不了A类标准木垛火灾,按照国家标准和国际标准的当前定级,二氧化碳灭火器扑灭A类标准木垛火灾的能力为零,即:A=0。因此,若在没有B类火灾发生的变配电室等电气场所,就是配置了1000具二氧化碳灭火器,也是:A=0,不能扑灭A类火灾。
因此最好是配置干粉灭火器(要满足保护距离和保护面积),再辅加二氧化碳灭火器。
回复
15楼
干粉比较好吧
回复
16楼
采用全自动干粉灭火球很合适。灭火球悬挂于配店室顶部,布朗牌的,BURAN-8-B型,干粉充装量每个8公斤,每个灭火球保护面积32平方米,保护体积为64立方米。按照配电室的面积和体积计算悬挂数量。这样设计每次都顺利通过图纸审查,消防队也认可!
不过,灭火球适合小型变配电设备室,对于大型的最好上有管网气体灭火系统!
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-6-2 17:39 编辑 ]
回复
17楼
faddaf310 发表于 2011-5-31 17:20 配电房的灭火器配置不能配二氧化碳灭火器,只能配置干粉灭火器。配电房属于带电的A类火灾,二氧化碳灭火器 …你好厉害了,学习了
回复
18楼
tomybbclai 发表于 2011-5-28 10:18 郁闷啊,我们这边的供电部门要求取消了电房内的气体灭火系统后才给我们验收配电,否则不供电。我们用的七 …你们是不是配备的自动灭火的二氧化碳灭火系统啊
回复
19楼
配电房的灭火器配置干粉灭火器。
采用火探管自动探火灭火装置,专门用于配电柜!
回复
20楼
faddaf310 发表于 2011-5-31 17:20 配电房的灭火器配置不能配二氧化碳灭火器,只能配置干粉灭火器。配电房属于带电的A类火灾,二氧化碳灭火器 …我一般选磷酸铵盐的。
回复
21楼
faddaf310 发表于 2011-5-31 17:20 配电房的灭火器配置不能配二氧化碳灭火器,只能配置干粉灭火器。配电房属于带电的A类火灾,二氧化碳灭火器 …我一般选磷酸铵盐的。