电缆温度多少是正常现在有一个风机75KW.额定电流为260A.我们为它配的电缆是185的带铁皮的电缆。现在电机运行时的电流为240A。电缆的长度为30米。室内温度为24℃。我测量电缆的温度,表面温度已达50℃。正常吗?我担心如果是夏天的话,室内温度都可能达40℃。到时候电缆会不会短路呀。更何况电流有时还可能达到240A,需不需要换电缆呢,两根不同型号电缆并联供电行吗?
电缆温度多少是正常
现在有一个风机75KW.额定电流为260A.我们为它配的电缆是185的带铁皮的电缆。现在电机运行时的电流为240A。电缆的长度为30米。室内温度为24℃。我测量电缆的温度,表面温度已达50℃。正常吗?我担心如果是夏天的话,室内温度都可能达40℃。到时候电缆会不会短路呀。更何况电流有时还可能达到240A,需不需要换电缆呢,两根不同型号电缆并联供电行吗?
2楼
电缆运行温度VV电缆一般不宜超过55℃,YJV电缆不宜超过75℃。
75KW风机为什么有260A(额定)电流?
回复
3楼
路过学习了
回复
4楼
夏天温度应该要超过允许温度,不同型号并联需同截面。
回复
5楼
你的问题感觉有二个疑点。
1:75KW的风机怎么会有260A的额定电流?
2:电缆是带铠的,如果是四芯的VV22载流量也有300A以上,如果是YJV22也在400A以上,
距离30米,也应不会出现发热现象。
对于电缆发热,应作一下电缆检测.是否电缆质量出现了问题。
个人认为最好对三相作电流测试及绝缘检测,是否三相均为240A左右.如果相差较大,电缆故障会较大一点.
增加电缆载面应是次要的选择.
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-26 22:56 编辑 ]
回复
6楼
温度是有点高。要查查原因的。
回复
7楼
首先谢谢你,风机是160KW的,不是75KW的,我写错了。现在主要问题是,我公司用的160KW风机电缆是185的胶联的。以前运行中短路过,短路点也找到并修复。现运行中发现电缆温度达到50度不知道是否电缆还有问题。是否可用一个不同型号电缆并上运行。
回复
8楼
你这样说,还是电缆有问题,还是要处理电缆问题才行,并一根不能解决根本的问题。
总之,各种资料显示,185的电缆载300A的电流是不会有问题的,只有电缆出现问题(如老化等),才会发热超过正常值。
对三相绝缘检测,如果小于0.5兆欧,建议原185的换成240的。
一般大功率风机启机时间较长(应在20-100秒之间),所以这时的大电流会使电缆老化加快.
回复
9楼
50度可以吗?
回复
10楼
谢谢楼主们分享
回复