求助!卫生间臭气问题。
lindy32
lindy32 Lv.3
2011年05月26日 15:56:12
只看楼主

小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。

小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。
我检查过水封,没有发现问题。

究竟是什么原因?如何解决?

首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。
4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。

[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
arcsusu
2011年05月30日 16:15:23
53楼
从你的介绍说法中,我认为有以下可能:
1.地漏的水封不满足要求,不满足50mm,一用水水封破坏。这时地漏如果设在正压最大处,会产生气体外泄。这一点可能和你的现象相同。
2.地漏设在末端,前段排水产生负压破坏水封,这时,排完水就会产生气体,但是和你的现象不同。
3.采用的是多通道地漏。
4.座便器底部的密封没有做好。
回复
arcsusu
2011年05月30日 16:18:19
54楼



不好意思,初次操作,我本来是想引用这位ID的发言的,回车居然就发了...
我觉得他说的已经概括得很全面了,你找个师傅帮你检查下这几项,该换的换就行了.
还是现场解决比较准确.
回复
sshming
2011年05月30日 16:54:16
55楼
学习了。 还从来没遇到过这种事情。不过施工不按照标准图集做法的现象普遍存在啊。
回复
aaa_wgq
2011年05月30日 18:20:44
56楼
看到今天的图纸,可能原因如下:
原先的排水支路上没有安装P型存水弯,需要在安装台式洗面器下水的时候完善,同时密封好。继续关注中......
回复
maozgd
2011年05月31日 00:33:18
57楼
楼主是否用的自带水封的蹲便器,否则的话加高卫生间后便器排水管在水封之前过长,容易残留粪便,所以使用后发臭严重!其实几天不使用也是臭,除非特意清洗过,不过抽味散发不强而已!建议及早改造!
回复
xm19690523
2011年05月31日 08:11:42
58楼
加一排气扇,就可以了,这房子都不通风!
回复
lindy32
2011年05月31日 08:13:47
59楼


蹲便器是带水封的。
回复
慈悲
2011年05月31日 09:23:32
60楼
20楼相当专业,很好支持一下
回复
慈悲
2011年05月31日 09:24:30
61楼
内因看20楼,外因看58楼
回复
lphf
2011年05月31日 10:10:18
62楼
楼主怎么判断水封没有问题呢?并不是水封有水就说明水封没问题的。
回复