不接地线会不会影响220V用电设备工作
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年05月26日 17:59:50
只看楼主

有次到外地现场调试设备,发现有只AC220V电磁阀光指示灯亮不吸。怀疑阀不好,就把柜上三相总开关拉了拆AC220V电磁阀线,结果拆线的人大喊触电了,问我开关有没拉。量了下零排对地排有210V,检查发现这个柜子根本没接地线,应该是三相负载不均衡引起的。将柜子的地线和总柜的地线连接后零对地电压消失,柜上的开关电源吱吱声也消失了(声音不高但很明显),电磁阀工作也正常了,请教大家是怎么回事。我觉得好像就算地线不接也不应该出现这种问题,当然最后电磁阀工作正常也可能是接线不紧引起的

2011年05月26日 19:02:25
2楼
路过学习了!
回复
qian68747
2011年05月26日 21:29:30
3楼
应该是电源零线没有接好吧,只是接了3根相线。
这种情况如果运行负荷比较大的三相平衡负荷,只有小功率的单相负荷,且单相负荷的零线和三相负荷的零线是在柜子内通的,只是到电源的零线断开,这时单相负荷可以运行,但是电压低于220V,三相电源电压对零线也会出现有偏高偏低。
如果就只有单相负荷是不能运行的。
如果2个单相(不同相)会出现串联380烧设备。
总之断零线是很危险的,比断一相相线危害大多了。
回复
jhepzxd
2011年05月27日 04:13:06
4楼
如果一相短路或绝缘下降,另外两相的元件就要承受线电压或大于相电压,这样是否能正常工作吗。
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月27日 10:43:45
5楼
变压器中性点不接地,当三相负载平衡时,单相设备完全能正常工作。但严重不平衡时,相对中性点的电压可能很低,不能满足单相设备正常供电电压,不能正常工作。
回复

相关推荐