商品混凝土灌浇时,震动器探头没有插入,导致的严重后果,请问该如何解决这个问题。我非专业人士,大家请看照片请大家帮帮忙。qq:474833494 手机:15825797122补充:这是农村旧村改造房子,以包工不包料方式承包给包工头的,出现这种问题真是火大了。包工头说用膨胀水泥补上就没事了,但我自己不放心。处理方案到底该由谁确定?我自己认为先把不牢的拆掉,重新浇筑,自己不懂,不知道楼层厚实的地方需不需要拆掉?重浇是用膨胀水泥好还是用比原先高一号的细石微膨胀砼好。如果用砼,不知道这么点砼,砼公司会卖吗?还有出现这种问题该找哪个部门维权比较好,我是金华义乌的。
商品混凝土灌浇时,震动器探头没有插入,导致的严重后果,请问该如何解决这个问题。我非专业人士,大家请看照片
请大家帮帮忙。qq:474833494 手机:15825797122
补充:
这是农村旧村改造房子,以包工不包料方式承包给包工头的,出现这种问题真是火大了。本帖最后由 heyuaheyu 于 2011-5-27 22:53 编辑 ]
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/77/8C/rBBhH11EnDOAI7c_ABf-D6pBUkE733.png)
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
从照片上看应该是100%的施工责任。显然是没有认真振捣好砼,但具体严重到何种程度,光由照片看似乎还不是很清楚,应该由当地主管部门的专家去查看,由设计部门出补强方案,施工单位无条件地补强完善。
回复
43楼
有和设计单位沟通,让他们给出一下补强方案。若无设计,可将松散混凝土剔除,如楼上所言用高一个等级的微膨胀混凝土重新浇筑。注意剔除松散混凝土时要用小锤和錾子小心剔除,以免对相邻部位造成振动。图片看不太清,最好找个内行人看一下。这都是施工单位的责任,他们应当给处理好,这这是无条件的。只要处理得当,对安全性应该没甚么影响
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
44楼
这浇筑的那个揪心啊 直接找施工方 他们应该负全责
回复
45楼
个人支持一楼的处理办法,事故原因估计是这地方没有振捣或者振捣不足造成的!
回复
46楼
问题不是一般的严重,表面就这么严重,内部也不知有不有问题,补浇对于你这个来说能解决不了问题,第三张图梁柱连接处问题很大。
回复
47楼
正规做法:凿除松动、蜂窝状混凝土,补浇高一级标号微膨胀细石混凝土。
其实基本不必,农村房屋使用寿命一般不会超过20年,又是低层建筑,这些质量问题一般不会影响使用安全。图上看不出部位,如果不是在受力危险部位,建议仅做适当的表面砂浆修补。
回复
48楼
这种现象还是比较常见的,安全性在正常情况下是没问题的
回复
49楼
主体结构及问题区域检测是必须的,在有充分的资料保证的前提下经行处理,绝不等凭感觉或者凭经验
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
50楼
把蜂窝麻面凿掉,如果是梁的话得把 露筋的地方全部凿掉 再用高标号膨胀水泥浇筑 记得得让质检站和监理看过方案在做 还有得罚包工头的钱啊
回复
51楼
振捣没做好 导致蜂窝 应该与承建商协商
回复