讨论:商场设置中央空调,要求过渡季节可采用全新风系统. 关于空调排风:1.不设集中空调排风系统,而采用中庭的排风(兼消防排烟)系统.是否可行?存在的问题: a.未考虑排风热回收,节能能否通过? b.中庭不在一个防火分区的空调处理机组是否需设置单独的排风系统呢?2.若考虑采用带热回收的空调处理机组. 该方案需机房较大,且送排风的间距要求如何满足?3.另一问题:电影院设置了中央空调,放映室是否需设置空调系统、排风系统?
讨论:商场设置中央空调,要求过渡季节可采用全新风系统.
关于空调排风:
1.不设集中空调排风系统,而采用中庭的排风(兼消防排烟)系统.是否可行?存在的问题:
a.未考虑排风热回收,节能能否通过?
b.中庭不在一个防火分区的空调处理机组是否需设置单独的排风系统呢?
2.若考虑采用带热回收的空调处理机组.
该方案需机房较大,且送排风的间距要求如何满足?
3.另一问题:电影院设置了中央空调,放映室是否需设置空调系统、排风系统?
12楼
设热回收的条件是:
1。当直流式空调系统的送风量大于或者等于3000M3/h,且新风,排风之间的设计温差大于8摄氏度时;
2、当一般空调系统的新风量大于或等于4000m3/h,且新风、排风之间的设计温差大于8摄氏度时;
3、设有独立新风和排风的系统时
4.、过渡季节较长的地区,当新风、排风之间实际温度的度时数大于1000时。
对于放映室一定要设置空调和排风,主要是放映设备发热量较大。
回复
13楼
支持上面的说法 但是不怎么东
回复
14楼
可讨论一下热回收,特别是大空间。
空调热回收,现在各地执行标准有差异;厂家的样本资料也多有不全。
有些工程实施起来也有一定的困难。
回复
15楼
热风不是一定要排的,有些人看到热风就做排风,这是错误的,假如热风是40度,但是含湿量却很少,焓值比室外的低的多。排走比不排的冷负荷更高。
回复
16楼
看到各位版主及朋友们的关注,感动中....
几点疑问:
1.对排风不采用热回收,而采用中庭的排风替代空调排风的功能?
2.我也赞同采用单独的空调排风机,这部分排风还可作地下车库的进风预热.,但空调排风机又需占机房.
3.关于空调排风的热回收:采用带热回收功能的空调处理机组.这处做法效果如何?有没有成功运行的实例?
[
本帖最后由 wylok2008 于 2011-5-30 12:30 编辑 ]
回复
17楼
1.对于全空气系统,排风机最好与空气处理机组一一对应,这样控制比较容易,毕竟不同机组的运行状况是不一样的。
2.送排风间距是肯定需要满足的,这是平面布置细节问题,不能一概而论。一般来讲新风引入管或排风管接至竖井时需要一段距离。
3.放映室可以不设置空调,但一定要设置通风。
设空调
回复
18楼
1。1.排风与排烟可以兼用风机;是否设热回收,得看风量的大小
2.可以设管井
3.机房发热量大,建议设排风机
回复
20楼
回复