请教:楼板配筋可否采用HRB400?
dd-lyg
dd-lyg Lv.2
2006年05月07日 11:41:54
只看楼主

最近看到一份图纸,同时采用HPB235和HRB400两种钢筋,直径不大于12mm的楼板配筋可否采用HRB400?

最近看到一份图纸,同时采用HPB235和HRB400两种钢筋,直径不大于12mm的楼板配筋可否采用HRB400?
免费打赏
dbing
2006年05月07日 13:31:11
2楼
个人认为可以采用,但是两种钢筋的弹性模量不一样,可能容易产生裂缝,特别是采用强度高的钢筋后,配筋量要少一些。
回复
stupid3
2006年05月07日 13:38:26
3楼

对呀,还是尽量采用同一级别的钢筋比较好
回复
guanwang
2006年05月07日 23:04:28
4楼
我们这儿板的主筋使的都是三级钢
回复
dbp-ing
2006年05月08日 00:28:12
5楼
一般楼板配筋最好别用HRB400。因为强度太高的钢筋,直径不大,施工时容易踩弯,影响楼板质量。重荷载的厚板除外。
回复
zkp22
2006年05月08日 10:24:30
6楼
建议采用3级钢,这也是混凝土规范的倡议,哈哈.
1.我国的钢筋强度级别明显低于发达国家,在发展中国家也是较低的的.
混凝土规范的思想也基于此
2.3级钢的锚固\延性\加工都比较好..
3.3级钢比二级钢贵6%左右,但能获得20%的强度增加量,还是很经济的.
4.至于裂缝,是很多因素造成的,再说规范也有构造要求,间距不允许很大.
回复
leeyi6911
2006年05月08日 10:33:49
7楼
同意6楼的观念, 目前我公司开发的楼盘,在设计任务书上明确要求设计单位在楼板、约束边缘构件的箍筋、连梁箍筋都必须采用hrb400钢筋。
回复
famousbuild
2006年05月08日 16:30:40
8楼
以前有一本老手册,上面写了梁配筋多少时不用计算裂缝,所以后来一直沿用,设计时不大会去改变这个表格的材料内容,认为是经验。
但本人认为目前计算工具比较多,在保证强度的同时也可以保证裂缝,所以应该可以使用高级别钢筋,没有问题。
在计算方面,我们名建山庄( http://www.famousbuild.com )在开发楼梯计算的同时,还考虑到复杂情况开发了平面有限元内力分析pk在线计算软件,这样无论什么情况下的楼梯都可以用有限元分析内力,配套站内裂缝等软件组合计算使用。
回复
立青木木
2006年05月09日 18:01:28
9楼
三级钢用于楼板,我们这设计中也常用。但是建议同一层楼面中建议只采用同一等级钢筋。即只用三级钢筋或是只用一级钢筋。
回复
feng.117
2006年05月10日 15:18:10
10楼
完全可以
我们这里的板筋全都用三级钢
除了上几楼的原因外,政府发了红头文件……
回复
suibing
2006年05月10日 18:01:58
11楼
楼板、约束边缘构件的箍筋、连梁箍筋以及梁、柱的纵向筋对于我来说,都建议大家用三级钢
回复

相关推荐

APP内打开