各位大侠,办公室照明配电箱可否用单相电,具体做法为进户线配电箱用三相,配电箱到每个照明箱用单线,照明箱计算电流大的为30A左右,其中照明灯用电比较小,不超过1KW,其它为电脑及空调负荷。
各位大侠,
办公室照明配电箱可否用单相电,具体做法为进户线配电箱用三相,配电箱到每个照明箱用单线,照明箱计算电流大的为30A左右,其中照明灯用电比较小,不超过1KW,其它为电脑及空调负荷。
2楼
自己顶上,那样大侠能发表下意见。
回复
3楼
可以啊 不超过60Ado都可以单相的
回复
4楼
1p的OK了,不过有插座的话,最好带漏电保护
回复
5楼
当然单相 ,照明配电箱最好是单相
回复
6楼
看看规范吧,40A以上要3相的。
回复
7楼
单相,功率那么小,单相就可以了
回复
8楼
即便照明末端箱,进线也最好是五芯电缆,经过三极断路器后进汇流排,所有照明及插座负荷均匀地从汇流排取电源,照明通过1P微断出线,插座通过1P+N漏保出线。
回复
9楼
根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡;
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
3.4.9为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;
2由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。
看了以上的两本规范的条文后应该知道可不可以用单相供电了吧?
回复
10楼
谢谢,学习了。
回复
11楼
30A完全可以用单相电。
这个在规范中有提及,最早是40A,新规范改成60A了。