一个旧工程的问题,风机盘管的出口风速达到了8-9m/s,噪声很大,该如何消除?在出口设置消声静压箱能把噪声降低多少?可以满足要求吗?
一个旧工程的问题,风机盘管的出口风速达到了8-9m/s,噪声很大,该如何消除?在出口设置消声静压箱能把噪声降低多少?可以满足要求吗?
2楼
是什么风口啊,可以改造的话,可以将风口增大。
回复
3楼
恩,支持一楼的观点,将风口增大!
回复
4楼
好像最经济的也只有这个办法了,就是不知道效果怎么样。。。谢谢啊!
回复
5楼
首先得判断噪声源是什么,是出风口风速过大还是叶轮扫堂,一般来说仅风速过大不会造成过高的噪声。
回复
6楼
消声静压箱的效果并不是特别的好,而且静压箱安装室内,高度是否达到吊顶要求呢?8m的速度确实很大。把送风速度降低到2m/s,由q/3600/s知风口面积需是原来的4倍,边长为原来风口的2倍,是否影响装修的美观。另外参考四楼的说法是不是风机盘管本身的噪声
回复
7楼
吊顶高度够不够,够可以加。
风盘吊杆加橡胶垫片
回风口内贴消音材料
风管与风口用柔性连接
回复