问一个比较白痴的问题,一般一个100米以下的高层,怎样估计它水泵的扬程呢,损失用计算吗
问一个比较白痴的问题,一般一个100米以下的高层,怎样估计它水泵的扬程呢,损失用计算吗
12楼
要先计算出设计水量,再选择合适管径,计算出从水泵吸水管至最不利配水点的水头损失,然后加上静扬程和流出水头,就可计算出水泵扬程。
回复
13楼
谢谢
回复
14楼
我在一般情况下,是把最高配水点所需压力加上建筑高度静水压,再加上管道压力损失来确定泵的输出压力,然后换算成扬程。管道压力损失以每个弯0.05MPA大致确定,还要适当考虑管径及送水距离。
回复
15楼
谢谢
回复
16楼
呵呵!在经验不够的情况下还是用实际点的吧!计算罗!设计不能马虎呀!
回复
17楼
楼主的问题,这位老兄已经给你说得很清楚了,图书馆里面应该不少!!嘿嘿
回复
18楼
谢谢,已经在找手册了
回复
19楼
一个说一个拐弯0.5-1米,一个说是0.05MPa,到底哪个更对呢?
回复
20楼
0.05MPa,=0.5M
回复
21楼
单位换算都能敲错,服了
回复