问一个比较白痴的问题,一般一个100米以下的高层,怎样估计它水泵的扬程呢,损失用计算吗
问一个比较白痴的问题,一般一个100米以下的高层,怎样估计它水泵的扬程呢,损失用计算吗
22楼
如圖所示:
吸入水面至輸出水面高度差為
實際揚程=ha
自吸入水面至泵中心之高度差為
吸入實際揚程=hs
自泵中心至輸出水面之高度差為
輸出實際揚程=hd
故:ha = hs + hd
若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs
通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。
總揚程計算:
H = ha + hf
H :總揚程
ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)
hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)
如圖:
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
實際揚程 27m
配管總長 53m
配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
底閥 ×1 =4m
螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m
管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
8x81.8/100=6.544
故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m
總揚程簡易計算法:
H / ha=1.2~1.5
若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25
H=1.25x27=33.75m
取整數為34m
管附屬管件相當直管長度 對照表
名 稱 管 徑 (inch)
1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
1..0 1.1
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
1.0 1.4
緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
T型管節
直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
3.0 4.2
緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
T形管節
過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
4.2 5.2
緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
19.8 26.2
緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
0.5 0.6
緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
4.6 4.6
緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
6.7 9.4
緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5
回复
23楼
20楼,你的换算好像不太对哦
应该是1MPa=102m水汞柱,通常可以简单换算1MPa≈100m水汞柱。
回复
24楼
怎么还来个水汞柱啊
是水柱吧
回复
25楼
水泵的损失肯定要算了啊
回复
26楼
水泵的特性曲线最佳位置是哪里呢,怎么确定呢
回复
27楼
水头损失和摩擦损失有什么不同
回复
28楼
是笔误吗?
回复