我有个问题,现在我60KV母线做母差保护,那我的分段开关还用加过流保护吗?
我有个问题,现在我60KV母线做母差保护,那我的分段开关还用加过流保护吗?
2楼
你配的若是微机型的母线保护的话,除了母差还有母联失灵,死区,过流,充电等保护,不用再考虑了
回复
3楼
为什么不可以做?为什么不用再考虑,能做一下解释吗?
回复
4楼
微机型的母线保护带有母联失灵,死区,过流,充电等保护,不用重新做,直接用母差保护的过流。
回复
5楼
最好给母分再配一套保护,要有充电保护和过流保护的功能。
电力系统里已经有反措了,母差保护不能代替母分或母联的保护。
我自己经过使用,也觉的需要单独配一套保护。
回复
6楼
是这样,现在的微机母线保护除了具有母线差动功能外,装置内还设有充电保护和过流保护的功能,并还具有断路器失灵功能。可以对差动和充电过流保护选用不同的CT,但用一个装置就可以了,不需再设1面屏。
回复
7楼
物理结构不用装设,但是还是得考虑的啊,还是得给过流做整定啊
如果不去考虑的话就等于没有这个功能啊!!
回复