母差保护
lhcxxg
lhcxxg Lv.3
2006年05月07日 16:20:43
来自于继电保护
只看楼主

我有个问题,现在我60KV母线做母差保护,那我的分段开关还用加过流保护吗?

我有个问题,现在我60KV母线做母差保护,那我的分段开关还用加过流保护吗?
免费打赏
lxj3240
2006年05月08日 20:33:30
2楼
你配的若是微机型的母线保护的话,除了母差还有母联失灵,死区,过流,充电等保护,不用再考虑了
回复
colourcat_3392
2006年05月11日 17:14:17
3楼
为什么不可以做?为什么不用再考虑,能做一下解释吗?
回复
chym0822
2006年05月14日 01:09:48
4楼
微机型的母线保护带有母联失灵,死区,过流,充电等保护,不用重新做,直接用母差保护的过流。
回复
yxkshaolong
2006年05月17日 13:14:09
5楼
最好给母分再配一套保护,要有充电保护和过流保护的功能。
电力系统里已经有反措了,母差保护不能代替母分或母联的保护。
我自己经过使用,也觉的需要单独配一套保护。
回复
wxlin888888
2006年05月17日 15:30:26
6楼
是这样,现在的微机母线保护除了具有母线差动功能外,装置内还设有充电保护和过流保护的功能,并还具有断路器失灵功能。可以对差动和充电过流保护选用不同的CT,但用一个装置就可以了,不需再设1面屏。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 13:14:39
7楼
物理结构不用装设,但是还是得考虑的啊,还是得给过流做整定啊
如果不去考虑的话就等于没有这个功能啊!!
回复