消防水泵
teanpowl
teanpowl Lv.3
2011年05月27日 15:00:08
只看楼主

一类高层商住楼,屋顶高度97.8米,地下室为两层,消火栓系统分高区低区两个区。问题:地下室设置消防出水泵,水泵有两种设置方法:1,设高区增压消防泵和低区消防增压泵两套泵系统;2,设高区增压泵,低区消防供水由高区水泵在地下室减压后再接低区管网。各位大侠,选用哪种?

一类高层商住楼,屋顶高度97.8米,地下室为两层,消火栓系统分高区低区两个区。问题:地下室设置消防出水泵,水泵有两种设置方法:1,设高区增压消防泵和低区消防增压泵两套泵系统;2,设高区增压泵,低区消防供水由高区水泵在地下室减压后再接低区管网。各位大侠,选用哪种?
免费打赏
东老大
2011年06月04日 23:26:38
12楼
选第二种方案,省一套系统不说。施工和维护也好做些,但设备供应就要不高兴了!呵呵。
回复
九天之上
2011年06月05日 12:18:35
13楼
第二种方案属于一般常用的方案
回复
fanyongjian88
2011年06月05日 21:20:32
14楼
根据我施工中安装的,在这种高度的大厦一般都用第二种方法,有省钱有不违背消防要求。