求助!!!大功率的电动机(900-1800KW)启动方式如何选择!
confidence_2007
2011年05月27日 15:52:56
只看楼主

我们在实际项目中遇到很大的难题,电机在900-1800KW,电压等级一般在6-10KV,不知道如何选择电机的启动方式? 直接启动? 软启动? 降压启动? 变频启动? 这些方式如何去选择,有没有什么相关的计算公式?

我们在实际项目中遇到很大的难题,电机在900-1800KW,电压等级一般在6-10KV,不知道如何选择电机的启动方式?
直接启动? 软启动? 降压启动? 变频启动? 这些方式如何去选择,有没有什么相关的计算公式?
免费打赏
confidence_2007
2011年05月27日 15:54:03
2楼
我们在实际项目中遇到很大的难题,电机在900-1800KW,电压等级一般在6-10KV,不知道如何选择电机的启动方式?
直接启动? 软启动? 降压启动? 变频启动? 这些方式如何去选择,有没有什么相关的计算公式?
回复
confidence_2007
2011年05月27日 16:02:17
3楼
关键是这是经过降压站变压以后的,他们变压器的容量可能也就在15000KVA左右上!
回复
寒塘渡鹤影
2011年05月27日 16:20:53
4楼
虽然对于15000kVA的变压器,可以承受电机的直接起动,但建议采用软起动
高压变频设备所占空间很大,如果没有变频要求,不用
回复
lingxuct
2011年05月27日 16:22:06
5楼
关键是计算电机起动时系统电压能保持在85%的上面还是下面。
回复
confidence_2007
2011年05月27日 16:27:08
6楼
需要什么样的公式来计算这个压降,还是有什么样的经验公式?
如果咱们给甲方做设计的话,就肯定要拿出详细的计算步骤来说服他们,不能只凭嘴去说啊,请区管给明确些的答案!
谢谢!
回复
ljzeng808
2011年05月27日 16:34:03
7楼
根据你的变压器容量,其他设备的容量,算一下你的启动压降,一般不超过15%直接启动应该问题不大。
回复
confidence_2007
2011年05月27日 16:36:34
8楼
如果是多台的大功率设备呢,比如说是4台900KW的,那样的话要分开启动时间,避免同时启动可以解决吗?
回复
confidence_2007
2011年06月02日 11:18:41
9楼
各位大侠请赐教!
回复
tangxin0000
2011年06月02日 15:19:09
10楼
没见过这么大的电机,但是建议降压启动,否则瞬间启动电流过大,变压器承受不了。是否软启动要看用途而定,软启动的可靠性差一点。仅供参考