【讨论】膨胀水箱为什么会溢水?
fang-gz
fang-gz Lv.3
2011年05月27日 16:01:35
来自于中央空调
只看楼主

我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。

我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
免费打赏
awsaljc
2011年06月05日 00:48:01
52楼
.膨胀水箱的容积是否选得太小
还有在你突然切换系统时 系统的压力变化也会引起膨胀水箱液位的变化
回复
zrf513
2011年06月07日 16:33:25
53楼
第一确保在晚上运行时,膨胀水箱是最高点
第二确保电动阀门的密闭性
我也认为你应该在这两个方面核实下,看看是否有问题。
回复
czj19890502
2014年04月09日 22:52:31
54楼
我来围观的,凑数20字就闪,还不够20字,继续凑数,够了吗?不够,好了,够了,拿分闪人。
回复
fl08
2014年04月10日 09:19:34
55楼
你说的不是很清楚,原系统是不是也有定压系统呢?我想应该是有的,现在你增加了风冷机和新的水箱做定压,在小系统使用的时候,你原来系统的定压是不是已经断开了?如果没有断开或断开的不彻底就会有问题,变成了一个系统有两个定压点,U型管的原理,水必然从高点向低的流动。你能保证两个定压点的0点压力和0点位置一致吗?