关于消防火灾控制器总线的问题
snailliang
snailliang Lv.2
2011年05月27日 16:52:07
只看楼主

最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……

最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
免费打赏
snailliang
2011年05月28日 12:48:33
2楼
自己顶
回复
chuyunfeng1976
2011年05月30日 11:04:08
3楼
控制总线就2根,有分级性和不分级性的,电压24V,报警主机输出比这要高一点,24~27左右。
回复
popoyu2005
2011年05月30日 15:14:16
4楼
消防报警及联动系统 消防广播线上的电压是110V 剩下的全是24V
回复
lt19880505
2011年05月31日 08:22:59
5楼
回复
c960018825
2011年05月31日 15:48:21
6楼
xuexil
回复
dhz897
2011年06月01日 03:04:41
7楼
消防报警及联动系统,消防总线是两根,24V是电源线,不叫总线。
回复
zhq0531
2011年06月01日 10:01:13
8楼
要想搞明白总线结构,首先需明白总线协议:
总线协议就是就所有信号的电器特性和时序特性作出的约定:
1. 信号的产生者按照协议的约定产生信号,
2. 信号的需求者按照协议的约定判读,接受信号,
3. 信号的裁决者按照协议的约定判读,仲裁信号,
目前常用的总线有:RS-232C, RS-422, RS-485, USB, 1394,SATA, PATA, SCSI
现场总线,如ProfiBus, CAN,HART
4.消防报警控制系统,不同厂家采用的总线形式不尽相同;但系统总线信号电压基本是24V脉冲(主要考虑抗干扰);
5.消防报警控制系统,有许多现场控制模块,需要有DC24v电源供电。两者用途不同,一对线传输信号;另一对线为现场设备提供电源。
回复
hmlzhj
2011年06月01日 21:34:18
9楼
楼上正解,顶一记
回复
yangsw2008
2011年06月02日 11:35:53
10楼
消防报警控制系统,分报警和控制,报警系统有系统探测末端(探头、手报按钮、报警模块等),还有许多现场控制模块,报警模块和控制模块需要有DC24v电源供电。两者用途不同,一对线传输信号;另一对线为现场设备提供电源。
回复
gxnnssw
2011年06月02日 11:47:05
11楼
二总线是脉冲,24V 的,电源是直流点24V
回复

相关推荐