小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
2楼
是R22的制冷剂吧
蒸发器表面的结露情况是否正常?进出风温度多少?冷凝压力多少?加液是定量加的还是凭感觉加的?
回复
3楼
之前换压缩机时加的制冷剂到4.5公斤,加过之后运行一段时间后发现压缩机过热保护,低压在0MPA,高压10MPA,压机运行电流为7.0A,室内进出风无温差,经查是制冷剂缺少,然后添加制冷剂到低压4.5公斤,查漏没有查到,运行一段时间发现该机经常结霜,且低压开机先降到0MPA,然后再升高到0.25MPA,制冷时室内机进风为24,出风为12,室内机结露均正常,上次发现结霜时,清洗室内机翅片时,由于室内机翅片背面空间小,上面很多水(和翅片上面的灰尘杂质融合在一起),估计清洗时没洗干净。过一段时间巡检或报修时再去看看。
回复
4楼
低压压力0.25MPa太低了,吸气管和蒸发器当然要结霜的,至少应在0.45MPa表压左右才好。
回复
5楼
系统堵了或漏了
回复
6楼
制冷剂是R22。之前换压缩机时加的制冷剂到4.5公斤,加过之后运行一段时间后发现压缩机过热保护,低压在0MPA,高压1.0MPA,压机运行电流为7.0A,室内进出风无温差,经查是制冷剂缺少,然后添加制冷剂到低压4.5公斤,查漏没有查到,运行一段时间发现该机经常结霜,且低压开机先降到0MPA,然后再升高到0.25MPA,制冷时室内机进风为24,出风为12,室内机结露均正常,上次发现结霜时,清洗室内机翅片时,由于室内机翅片背面空间小,上面很多水(和翅片上面的灰尘杂质融合在一起),估计清洗时没洗干净。
回复
7楼
制冷剂泄漏或者是系统脏堵,压缩机坏了特别是内部线圈出现问题以后在更换新压缩机之前一定要用氮气或制冷剂冲一下系统,以防止因压缩机损坏而产生的污染物在机组运转过程中产生脏堵。
回复
8楼
维修过程中一定要按要求抽空定量注氟,如果系统一旦再有别的故障可以首先排除抽空不彻底和冷媒充注过多或过少引起的故障。
回复
9楼
室内电机转速没有问题?毛细管过长了,出风温度低
回复
10楼
好像都没有说到,室外环境温度多少,?问题一可能环境温度低,问题二是系统过滤器可能有点堵,造成开机瞬间回气压力过低。
回复
11楼
前天巡视过去看了一下,该机内机热交换器下半部结冰,上半部吹出冷风很冷(出风为9度,进风为25度),外机气管结冰,开机制热化掉冰块后,重新对室内机用鼓风机反冲吹风,清洗多遍后,怀疑是制冷剂过多,开制热运行测高压为2.2MPA(刚开机时1.4MPA,缓慢升高并最后稳定在2.2MPA),电流为12.2A(高压2.2MPA测的),开制冷时测低压,刚开始为0.4MPA,电流为10.2A(低压0.32MPA时测的)随着室内温度下降,最后稳定在0.32MPA,进风为25,出风为12,外面环境温度大概为26度左右,该机为定频压机且毛细管节流及外机仅单风速(机组无法根据环温来调节吸气过热度及调节冷凝压力),用于冷却机房温度,24小时开机,可能是夜间环温低造成结冰。