【请教】小空调制冷时低压低的原因
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2011年05月27日 20:48:48
来自于制冷技术
只看楼主

小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。

小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
免费打赏
adingkgb
2011年06月06日 19:14:16
12楼
外界环境温度较低,使机组冷凝温度降低,确实会导致蒸发压力下降。
但从楼主的描述看,环境温度在26度时,冷凝压力就已经2.2兆帕了,这明显不正常(偏高)
而在高压2.2兆帕时,低压才0.32兆帕也偏低了
是否确认所换压缩机和原先的完全一样?
如果压缩机比原先的功率(排气量)大,也可能造成上述现象。
回复
lcming0212
2011年06月08日 20:07:08
13楼
上次测高压时室内环温不是26度,估计有30度以上,在室内感觉人很热,所说是环温是指室外的温度;之前怀疑过压缩机配大了的问题,问过我同事(他们去年冬天买的压缩机),是否把压缩机买大了一点,他们说是根据压缩机上面的型号买的,应该不会存在这种问题。今天上午顺路去看了一下,没有结霜现象,且室内温度可以打到24度,制冷效果很好。由于时间关系没有测低压及压机电流。
回复
zl520025
2011年06月09日 17:51:37
14楼
好了就好啊!!!!不过最好是装膨胀阀和冷凝压力阀!
回复
sxg_ng
2011年06月11日 17:32:04
15楼
换压缩机前有没有将内机盘管吹干净。系统油多了,油堵。
回复
yzhchlan
2011年06月14日 08:48:24
16楼
应该是有地方堵了
回复
lcming0212
2011年07月11日 22:36:38
17楼
前些日子过去用电吹风彻底吹了一遍内机翅片,开机运行,低压上来了(为0.4MPA),运行了一整天也不见结霜,后面打电话问客户,客户说连续开了几天(每天24小时运行),制冷效果都很,也没有发现再结霜。所以判断为内机散热不良,造成低压过低.今天把这个答案写上来与各位的朋友共享,同时谢谢各位热心的朋友的帮忙!!!

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2011-7-11 22:38 编辑 ]
回复
huaimin2001
2011年07月12日 10:44:57
18楼
学习了,多谢。。。。。
回复
lcming0212
2014年07月02日 21:25:59
19楼
好久没到论坛逛了,由于这两年一直在忙于学习(进修夜大,考制冷证等),一直没时间来论坛回复,今天得空来曾经伴随自己技术成长的地方,感觉很亲切,也挺感谢各位前辈的指导!感谢土木在线论坛提供的平台!之前的春兰空调是内机翅片脏堵,后面把内机拆下拉到外面用高压水枪反复清洗,解决了问题.
回复
sdwfsg
2014年09月30日 11:17:08
20楼
了解一下..............................
回复
qq_1411485734322
2014年10月03日 18:23:24
21楼
油堵了!!!!!!!!!!