土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 直燃机房的通风问题,求斑竹大哥和诸位大侠赐教啊。

直燃机房的通风问题,求斑竹大哥和诸位大侠赐教啊。

发布于:2011-05-28 09:15:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大哥大姐们,请教一下, 规范上说在地下室的直燃机房、锅炉房的通风量≥12次。
直燃机房和锅炉房需要排烟么?
如果需要排烟,排烟量是不是等于面积X60?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hrbzhd
    hrbzhd 沙发
    直燃机房、锅炉房的通风有2个目的
    1、平时排风,通风量按换气次数≥4-6次。
    2、事故排风,通风量按换气次数≥12次。
    3、直燃机房和锅炉房如果是无人值守不需要设排烟。如果不满足防火要求的需要设排烟。
    见“措施”4.4.4条
    2011-06-02 15:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • dkala08
    dkala08 板凳
    首先应满足各个目的的通风量:如平时;事故等;机房是否经常有人,否则不用排烟