【注意】中性点不接地单相对地短路的故障电流与单相电容电流是一个概念么?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2011年05月28日 22:16:08
只看楼主

在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]

在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题
单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。
二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?

[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]
免费打赏
某男
2012年11月30日 17:21:49
12楼
你把电路图画出来就是啦,电流要先从分布电容流入大地,再经故障设备流入非故障相,两者相当于一个回路的。电流数值相等
回复