各位: 我现在在一个做一个工程,屋顶做上人屋顶,外墙由玻璃幕墙组成,屋顶利用2.5mm厚铝板将女儿墙包墙,铝板固定通过已安装于女儿墙上的龙骨固定,我现在需做避雷带,业主需要达到一定美观效果,要求女儿墙上避雷带暗敷,即金属屋面做接闪器(本人这样理解)所以就出现了个问题,我可以将避雷带暗敷,而且也可以与防雷引下线可靠连接,但是玻璃幕墙金属屋面(即铝板)却无法与避雷带跨接,请各位高手帮忙看看,这样将玻璃幕墙金属屋面做接闪器做法可否实现,玻璃幕墙金属屋面(铝板)如何与我做的避雷带连接?工艺上能否达到?该如何?请看下图!