我该怎样选用消防系统?
gszap
gszap Lv.3
2003年03月09日 20:41:19
来自于企业招聘
只看楼主

现有五层工厂宿舍楼,地下一层仓库,其屋顶用钢骨架屋顶(无水箱位置),不能设水箱。请教各位如何搞好消防这个问题!!

现有五层工厂宿舍楼,地下一层仓库,其屋顶用钢骨架屋顶(无水箱位置),不能设水箱。
请教各位如何搞好消防这个问题!!
免费打赏
嘿嘿
2003年03月09日 21:06:02
2楼
多大啊,仓库需要做喷淋么?楼主说清楚

回复
gszap
2003年03月09日 22:19:48
3楼
仓库不必做消防,就是地上五层宿舍,我想用消火栓,可是水压是个问题?
宿舍楼长150多米。
回复
top11
2003年03月09日 22:36:25
4楼
搞加压设备不就可以了!气压罐,加压泵都可以呀!可以不设消防水箱。
回复
kibo
2003年03月09日 22:49:11
5楼
宿舍楼长150多米??
建筑谁做的?违反规范!!