今年接手一个工程为框架结构,基础为混凝土扩展基础,1至22轴为七层,22 轴至23轴为钢结构,23轴至35轴为四层。长150米,宽35米,一层层高4米2 ,二至六层层高3米6,七层层高2米4 。在基础大开挖时,持力层与原地勘报告不符,实际是1至19轴为粉质粘土,地基承载力特征值为fak=190kpa。19轴向右25米为碎石土,fak=230kpa。23轴至35轴为花岗岩,fak=500kpa。遇到这样的持力层该如何处理,基础设计是否要变更?
你的建筑物本身就很复杂了,即使在一个地质一致的地方,都是一个棘手的设计,更何况你现在还碰上多变而且软硬不一的地质,基础设计肯定要重新检讨。地勘院应该要出修正报告的,里面会有建议的基础方案。
回复
3楼
楼主真够幸运的,碰到这样的地基类型。
1 地勘单位需要做补充详勘,因为与原勘察严重不符,并需提出地基处理意见;
2 19~25轴属于砾石土,但是刚好又是七层和四层的抗震缝设置范围,建议19~22轴,按照190考虑,23~35轴,按照230考虑,两段均采用换填法处理;
3 如果1~19轴也可以处理成砾石,则需要进行沉降验算,此时可以按照230考虑;
4 不清楚各层的深度情况,仅提出个人意见,供参考。

回复
4楼
勘单位需要做补充详勘,因为与原勘察严重不符,并需提出地基处理意见
回复
5楼
回复
6楼
多来看看,我来学习下。
回复
7楼
勘单位需要做补充详勘,因为与原勘察严重不符,并需提出地基处理意见
回复
8楼
需做补充详勘,
回复
9楼
这个问题很复杂,我不能回答你,学习中
回复
10楼
上面操作失误,对不起!
我也说几句:
1、建筑物的基础是很重要的部分马虎不得,应该很重视它的设计;
2、地勘报告不准,应该有勘查部门进行补勘,由地勘部门提出基地设计建议;
3、不论你以那层为持力层,其他各层只好验算、复核,看看够不够要求,不验算可能就有问题!
4、以上意见仅供参考!
回复
11楼
给我的感觉是:地勘可能没有认真做,正常情况下不应该大面积偏差.
回复