无功补偿柜三相主回路接线问题
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年05月29日 22:20:21
只看楼主

请教大师付个问题:无功补偿柜的主回路abc三相是接在采样CT的前端还是后端呢?

请教大师付个问题:无功补偿柜的主回路abc三相是接在采样CT的前端还是后端呢?
免费打赏
王学生
2011年05月29日 22:41:43
2楼
表达不够清晰。电流互感器表达的不具体。ABC三相从CT中穿过。说的太简单含糊了,大家不便于回答你的问题。
回复
wuchiqun
2011年05月30日 06:15:18
3楼
哦,我的意思是的无功功率自动补偿器采样电流互感器安装在低压负荷总线上。即全部负荷电流都经采样电流互感器,那包括本身无功功率自动补偿器的负荷吗?谢谢!
回复
xdetect
2011年05月30日 06:24:59
4楼
无功补偿柜的主回路abc三相是接在采样CT的前端的。
唯此采样CT才能取到负荷电流的正确成分。
回复
wuchiqun
2011年05月30日 06:56:12
5楼
哦,明白了,谢谢!
但是过去我所安装的补偿器主回路都经过采样CT了怎么办?不纠正行吗?

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-30 06:59 编辑 ]
回复
qian68747
2011年05月31日 16:28:33
6楼
地板说错了,采样CT是接在主电源上的,通过电流包括符合电流和补偿电流。
如果补偿装在CT前,那会一直欠补。
回复
bmwz7
2011年05月31日 19:11:59
7楼
还是有点模糊!
回复
wxdchgs
2011年06月01日 00:09:36
8楼

对!
采样CT是接在主电源上的,通过电流包括负荷电流和补偿电容的工作电流。
即:电源进线---总开关---取样互感器---然后到各馈出开关和电容柜。
回复
wxdchgs
2011年06月08日 15:19:24
9楼

大错!特错!!是否看糊涂楼主的问题了呀!
回复
gaozhuo2008qz
2011年06月09日 17:10:20
10楼
你看一下这个图片就明白了
回复

相关推荐