通常对于电气管线竖向穿过结构梁,应该如何把握?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?1
通常对于电气管线竖向穿过结构梁,应该如何把握?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?
比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?1
2楼
原则,穿越楼层的管线应避开梁。
一般是可以做到的,管井移不了位,梁也可移位,除非设计时忘了。
一定要穿了,如何穿,具体情况具体定。
“5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,”?:
钢筋的间距>40;
钢管间的净距可参考钢筋间距的要求;
如果钢管是并排(在同一个横截面内),梁有效截面扣除钢管直径;
回复
3楼
这样做完全不可以,对结构梁损害太大,重想别的办法吧。
回复
4楼
这个问题很常见,希望大家能关注.
回复
5楼
看09G901-1,2图集。。。。。。。。。。
回复
6楼
可以的,建模型的时候安200mm宽的梁计算,绘图的时候把该梁绘制成250mm宽的梁。
回复
7楼
我们单位的一个工程也出现了这种情况 我的老大果断答应了 可以穿过去 但是有做实验
回复
8楼
路过,学习学习
闲时置,忙时用
回复
9楼
这种做法不合理,不用去假定.是设计错误,应更改电气专业的电线走向.
回复
10楼
平面位置移一点穿在板上不行吗,梁就这么一点宽度,为啥一定要穿梁。
建筑专业的失误,应该建筑专业承担,结构可以配合但是不可能由着建筑的想怎么搞就怎么搞
回复
11楼
可以的,建模型的时候安200mm宽的梁计算,绘图的时候把该梁绘制成250mm宽的梁,同意此观点
回复