通常对于电气管线竖向穿过结构梁,应该如何把握?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?1
通常对于电气管线竖向穿过结构梁,应该如何把握?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?
比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?1
12楼
我认为可以,只是这部分的有效截面减小了。可以在这个一定长度范围内加宽梁的宽度,来弥补电气管道占用的面积。再者,你也可以去算一下这个地方的剪力是否可以通过就可以了。我认为只是剪力的问题。真不行,你也可以考虑用truss 理论去算下。
在国内,建筑师相对来说还是比较照顾结构的。在国外,建筑就是老大。其他的都要围着建筑师去服务。建筑师一般都是不去改动他们的东西的。
回复
13楼
一般不提倡这样做,而且这是可以做到的,如果非得如此做,可以加宽梁
回复
14楼
只要经过设计,有什么不可以,关键是结构设计就不知道这回事,另外类似这种情况太多。
回复
15楼
是可以的 加构造筋
回复
16楼
应该尽量在板上穿
立管的处理:厨房和卫生间的上下水道在穿越楼板时,如立管的直径较小,位置又比较分散,则可在板上凿洞穿管,凿洞时不得伤板肋;如立管直径较大或位置比较集中,则适宜采用槽形板,或局部采用现浇楼板。
水平管的处理:当有照明,动力管道在楼盖水平内敷设而又要求不外露时,可将管道敷设在预制板间留出的缝隙中,或降低楼板的标高将管道埋设在较厚的后浇面层中。
回复
17楼
竖向原则上不能穿。
回复
18楼
一般在结构设计总说明中对管线穿梁有具体要求的
回复
19楼
是否对有效截面减小了,但要看是梁端还是跨中和是否有现浇板。
回复
20楼
持续关注这个话题,能学习到很多东西啊
回复
21楼
横向应该可以穿,管道削弱截面积可通过增配构造钢筋加强洞口或加宽梁截面弥补;竖向应该不能穿,将会导致梁薄弱部位的产生,受力及刚度均不连续,是很危险的!
回复