倒流防止器与止回阀区别?
xiaofengwork
2006年05月08日 12:49:43
只看楼主

各位仁兄,以前做消防从市政引水时总加一个止回阀,防止水泵接合器水污染,现在都提倒流防止器,请问有没有清楚两者区别的告诉小弟,其工作原理如何?如果可能给传个实物图片就再好不过了,小弟有礼了

各位仁兄,以前做消防从市政引水时总加一个止回阀,防止水泵接合器水污染,现在都提倒流防止器,请问有没有清楚两者区别的告诉小弟,其工作原理如何?如果可能给传个实物图片就再好不过了,小弟有礼了
免费打赏
saerka_rock
2006年05月08日 13:16:43
2楼
实践证明,止回阀不能防止污染,故而要用倒流防止器,简单地说,倒流防止器的构成就是止回阀+泄水阀+止回阀,规范3.2的条文解释也有说明。安装图集参见http://co.163.com/forum/content/90_295853_1.htm
回复
suntuolin
2006年05月08日 13:54:13
3楼
倒流防止器中间进行了空气隔断,而止回阀没有空气隔断,所以说只有倒流防止器才能是严格隔断。
回复
alnhny
2006年05月08日 14:00:27
4楼
原来如此,谢谢.
回复
tangying
2006年05月09日 11:13:43
5楼
什么地方应安装止回阀,倒流防制器,

二者可不可互换?

回复
jjplj
2006年05月09日 12:56:26
6楼
一般不能,有防止回流污染时就用倒流控制器,一般的就用止回阀,像水泵出水管
回复
milan123_2003
2006年05月12日 08:16:41
7楼
哦!原来如此!就是倒流防止器比止回阀功能更好些!
回复
jjplj
2006年05月12日 12:28:41
8楼
倒流防止器比止回阀功能多,设了倒流防止器就不用再设止回阀了,但是用倒流防止器的时候不能用止回阀代替。
回复
lwpccg
2006年05月16日 14:47:12
9楼
2楼说的很清楚
回复
xfd831
2006年05月16日 20:02:36
10楼
止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
回复
shshanglong
2006年05月19日 10:08:38
11楼
发明专利 国际领先 品质一流
最新一代饮用水安全保护设备
节能 节材 环保
龙申牌 LHS743X低阻力倒流防止器概述
(低阻力防污隔断阀)

倒流防止器,作为一种在管道的交叉连接情况下防止管道内介质回流,确保供水源水质卫生安全的保护设备,在欧、美、日、澳大利亚等发达国家早已被广泛使用并在相应的国家标准或规范中有着明确的规定。2003年在我国颁布实施的国家标准GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》中,新增加了在用水管道上应设置倒流防止器的强制性要求,并明确规定了其阻力损失应取“0.025-0.04Mpa”。
但是目前国内外该类产品,普遍存在只能低压隔断、水头阻力大(超过0.06Mpa)、体型笨重等问题,不能完全符合我国现行的设计规范要求,给设计选型和实际使用带来了诸多的不便。
在中国给水排水协会全国委员会专家组的关心支持下,我公司在消化吸收国内外有关防倒流技术成果的基础上,经过一年多的精心研制,成功开发了新一代“低阻力倒流防止器”,该产品采用了全新的控制技术和专利结构,彻底解决了常规倒流防止器"隔断安全性与阻力性能彼此矛盾,不能同时提高"这一世界性的难题!并首次真正实现了上下游的介质由空气完全隔断,使其具备了最高等级的隔断安全性。该产品经合肥通用机械研究所阀门检测中心、上海市机电产品检测中心严格的型式试验测试,其各项性能指标完全符合我国现行的设计规范要求:在隔断安全性可靠的前提下,在正常流量(V=2m/s)时,其压力损失小于0.03MPa。同时该产品体型小、自重轻,其结构长度仅为同类产品的30-50%!经上海市科技情报研究所对国内外相关科技成果的检索、查询确认:该产品的防倒流技术已达国际先进水平。2005年12月29日又顺利通过了上海市建委组织的专家鉴定,被确认为“节能、节材、环保”新产品。可广泛使用在各类建筑、消防、工矿、医院、园林、水处理等系统中的给水管网需要防止倒流污染的场合。

联系人:季先生 021-62579711 021-62574855
资料查询:公司网站: www.shsanlo.com 或 www.shsanlo.co.163.com