10几栋18层住宅,消防审批要求火灾报警系统应加区域显示器.各位高手请指教
10几栋18层住宅,消防审批要求火灾报警系统应加区域显示器.各位高手请指教
2楼
应该的,没严你啊
回复
3楼
应该加区域显示器的,加吧!
回复
4楼
本地的做法一般仅在首层加1区域显示器.
回复
5楼
应该加区域显示器的,没严你啊
回复
6楼
18层以上住宅属于二类高层建筑,根据规范属二级保护对象,当然要加火灾自动报警系统。但户内不用加,只要在公共区域加就可以了(如果是高级住宅,户内也要加),在一层设置区域显示器也是正常的,但规范没有明确要求非加区域显示器,但你必须设置灯光显示装置。见规范《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4条
回复
7楼
在每个单元的首层都加,觉得很浪费
回复
8楼
同意,
非超高层可以不做消防的.
回复
9楼
主管部门既然都发话了,百姓只能照做了,否则吃不了兜着走啊!
回复
10楼
18层的住宅我们这仅在地下室设报警系统