消火栓能布置在楼梯前室内吗?
xp990990
xp990990 Lv.3
2011年05月30日 20:12:59
只看楼主

有一33F高层住宅,建筑走道无位置布置消火栓及立管,但有两个独立楼梯前室及一个独立消防电梯前室,如果3个消火栓都布置在前室内有问题吗?(消防电梯一个,两个楼梯前室各一个,保护半径不存在任何问题)望各位高手解答,并给出依据,先行谢过!

有一33F高层住宅,建筑走道无位置布置消火栓及立管,但有两个独立楼梯前室及一个独立消防电梯前室,如果3个消火栓都布置在前室内有问题吗?
(消防电梯一个,两个楼梯前室各一个,保护半径不存在任何问题)
望各位高手解答,并给出依据,先行谢过!
免费打赏
yang494854609
2011年05月30日 20:38:12
2楼
不可以,消防电梯前室布置一个,走到布置2个,楼梯间不布置。防止皮带被夹住
回复
tx6du
2011年06月10日 09:15:50
3楼
楼梯前室不可以布置消火栓,消防电梯前室必须布置消火栓。楼梯前室一般是防烟楼梯间的前室,消防水带从前室出来,一是防烟楼梯间前室的门是要求自行关闭功能的,所以消防水带可能被夹住,影响灭火,二是防烟楼梯间前室也起不到防烟的作用了。
回复
zt_email
2011年06月10日 09:37:52
4楼

楼梯间前室可以布置消火栓,比如下图:两梯三户,公共部分就是合用前室和防烟楼梯间前室
1.jpg

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-6-10 09:44 编辑 ]
回复
liuliang131
2011年06月10日 11:55:28
5楼
同意楼上意见!!